							  故障现象 
						 
					 | 
					
						 
							    原        因 
						 
					 | 
					
						 
							    解决方法 
						 
					 | 
				
				
					| 
						 
							1.仪表无数字显示 
						 
						
							  
						 
						
							  
						 
					 | 
					
						 
							A.未插上电源插头 
						 
						
							B.电源仪表插座无电或缺相 
						 
						
							C.仪表供电端子接线脱落 
						 
						
							D.仪表故障 
						 
					 | 
					
						 
							A.插上电源插头 
						 
						
							B.检查插座 
						 
						
							C.检查连线并重新固定 
						 
						
							D.检修仪表或与厂方联系 
						 
					 | 
				
				
					| 
						 
							2.仪表显示不正常数字乱跳 
						 
					 | 
					
						 
							A.连线松动 
						 
						
							B.铂电阻损坏 
						 
						
							C.电源干扰大 
						 
						
							D.仪表故障 
						 
					 | 
					
						 
							A.检查连线 
						 
						
							B.更换铂电阻 
						 
						
							C.排除干扰,使用稳定电源 
						 
						
							D.检修仪表或与厂方联系 
						 
					 | 
				
				
					| 
						 
							3.不加热 
						 
						
							  
						 
					 | 
					
						 
							A.超温保护动作,此时蜂鸣器鸣响 
						 
						
							B.设定温度低于实际测量温度 
						 
						
							C.可控硅损坏 
						 
						
							D.加热器损坏 
						 
						
							E.铂电阻开路 
						 
						
							F.仪表故障 
						 
					 | 
					
						 
							A.重新设置超温报警动作温度值 
						 
						
							B.重新设置温度 
						 
						
							C.更换可控硅 
						 
						
							D.更换加热器 
						 
						
							E.检查铂电阻及其连线 
						 
						
							F.检修仪表或与厂方联系 
						 
					 | 
				
				
					| 
						 
							4.加热失控(超温保护) 
						 
					 | 
					
						 
							A.设定温度过高 
						 
						
							B.可控硅损坏 
						 
						
							C.铂电阻短路 
						 
						
							D.仪表故障 
						 
					 | 
					
						 
							A.重新设定到所需的温度值 
						 
						
							B.更换可控硅 
						 
						
							C.检查铂电阻及其连线 
						 
						
							D.检修仪表或与厂方联系 
						 
					 | 
				
				
					| 
						 
							5.不加湿 
						 
					 | 
					
						 
							A.水箱内缺水 
						 
						
							B.断水指示灯亮,抽水泵坏 
						 
						
							C.可控硅损坏 
						 
						
							D.加湿器损坏 
						 
					 | 
					
						 
							A. 水箱内加满水 
						 
						
							B. 更换抽水泵 
						 
						
							C. 更换可控硅 
						 
						
							D.更换加热器 
						 
					 | 
				
				
					| 
						 
							6.机壳带电 
						 
					 | 
					
						 
							A.保护接地不良 
						 
						
							B.其它负载线路脱落或绝缘性不好 
						 
					 | 
					
						 
							A.接好保护接地线 
						 
						
							B.检查线路 
						 
					 | 
				
				
					| 
						 
							7.不制冷,或降温 慢 
						 
						
							  
						 
					 | 
					
						 
							A.压缩机未启动 
						 
						
							B. 氟利昂泄漏 
						 
					 | 
					
						 
							A.等待5~10分钟后再启动 
						 
						
							B. 检查泄漏处,排除故障后重新抽真空充氟,再试机 
						 
					 |